Buonasera,

un cliente vorrebbe sostituire 6 caldaie a camera aperta con 6 a condensazione tutte comprese tra i 24 e 28 kW. La potenza non varia. Ora, tutte queste caldaie sono tutte sullo stesso piano e vengono connesse tramite un condotto da 60mm in plastica ad un canale da fumo in acciaio inox da 160 mm.

Il canale è lungo 12 metri. Ho verificato il funzionamento con un software che però mi consentiva solamente di mettere le caldaie una per piano (quindi su sei 6 piani differenti).

Che differenze e problemi si potrebbero creare nella realtà?

Grazie mille a tutti e buona giornata di riposo a chi vorrà o potrà concedersela domani. :)