Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 17:44 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 157
Buona sera,
In un impianto a Fancoil con chiller , sono venute fuori , una portata di 2100 l/h ed una perdita totale (tubazioni , curve , raccordi , valvole e ecc..) di 4,46 mca.
Il Chiller scelto , per la sua potenza frigorifera , ha una pompa a bordo di 2170 l/h ed una prevalenza utile di 8,2 mca.
Dal diagramma della pompa si evince che a 4.46 mca la pompa da una portata di 2700 l/h.
Volevo chiedervi alla luce della nuova portata (cioè 600 l/h) in più , devo ricalcolare tutte le tubazioni in funzione della nuova portata? , diametri (per evitare velocità elevate e ecc..) , ricalcolare di nuovo le perdite di carico ?
Oppure cosa ridevo dimensionare? o resta tutto cosi come è ?
Grazie per le dritte


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 9:17 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 24 ottobre 2007, 14:39
Messaggi: 19511
Località: Ferrara
La portata di 2100 dell'impianto da dove l'hai tirata fuori? Intendo, è una portata calcolata da te in qualche modo o è quella nominale di tutti i fan coil?

_________________
L'evoluzione c'entra. Sempre.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 10:08 
Non connesso

Iscritto il: domenica 6 ottobre 2019, 9:54
Messaggi: 58
se stiamo parlando di un chiller di recente fabbricazione, è probabile che la pompa sia dotata di inverter o almeno di 3 velocità, quindi potresti fare le dovute regolazioni per lavorare vicino al punto desiderato.
Inoltre tieni presente che all'aumentare della portata aumentano le perdite di carico in modo quadratico rispetto alla velocità (per un dato circuito), quindi il punto di lavoro non sarà a 2700 l/h ma sicuramente minore.
Se non hai una pompa regolabile, e credi di avere un punto di lavoro distante dall'ottimale, ti consiglio di prevedere nel circuito almeno un flussimetro ed una valvola di regolazione.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 11:45 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 157
boba74 ha scritto:
La portata di 2100 dell'impianto da dove l'hai tirata fuori? Intendo, è una portata calcolata da te in qualche modo o è quella nominale di tutti i fan coil?


La portata è stata calcolata in base alla potenza frigorifera dei Fancoil e poi l'impianto è stato bilanciato per ottenere portate molto vicine a quelle nominali di ogni singolo fancoil , per assicurarmi la potenza frigorifera indicata sul catalogo del costruttore.
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it