IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Solaio in pedralles consiglio urgente!!!!!
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4454
Pagina 1 di 1

Autore:  hellen [ sabato 14 gennaio 2006, 11:43 ]
Oggetto del messaggio:  Solaio in pedralles consiglio urgente!!!!!

Ciao,
io ho progettato una scuola ad un piano
tutta in muratura portante e con solai in
pedralles e da una muratura all'altra ho una luce notevole....
le partizioni interne sono sempre in muratura portante
Le mie richieste erano:
Devo prevedere delle tavi per reggere il solaio?
Come calcolo La fattibillità del fatto che il mio solaio non crolli??
E ultima cosa..... Qualcuno di voi sa dirmi dove trovo un esempio di
particolare costruttivo tra l'aggancio del solaio e la moratura portante??
.....Il progetto della scuola non è reale....
Ringrazio tutti ..... per l'aiuto
Elena

Autore:  dvdcpr [ martedì 24 gennaio 2006, 0:29 ]
Oggetto del messaggio: 

Per alcuni particolari costruttivi di tale tipo di solaio puoi fare riferimento al sito della RDB...
La luce notevole tra due muri portanti (sopratutto se paralleli) non implica necessariamente l'inserimento di travi... Intanto dovresti dire quanto è grande la luce e soprattutto quanto sovraccarico c'è..
Tali solai in un regime di carico standard (diciamo 10 KN/m2) possono tranquillamente superare gli 8-9 m di luce (semprechè tu abbia a disposizione un 50ina di cm di spessore di solaio...)
Ciao.
David

Autore:  simosol [ venerdì 10 febbraio 2006, 14:23 ]
Oggetto del messaggio: 

Sempre eu internet trovi molte info sul tipo di solai da te scelti e su le luci che puoi raggiungere. Trovo molti esempi anche su i collegamenti ma tieni conto che devi considerare che sopra la muratura portante hai un Cordolo opportunamente armato a cui collegherai il solaio, e non si comportera da trave semplice.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/