Autore:  maurop [ martedì 17 gennaio 2006, 14:49 ]
Oggetto del messaggio:  Dimensionamento condutture elettriche per ascensore.

Devo fare un dimensionamento di massima delle condutture di un ascensore per una palazzina residenziale, 5 piani, sup. utile ascensore 1,2 mq., 6 persone.
Inoltre devo comunicare all'enel la potenza necessaria perchè il tutto dovrebbe superare i 3Kw!
Sapete indicarmi come e/o dove posso reperire questi dati visto che sui siti che ho visitato, Kone o Otis, non ho trovato nessun dato elettrico?

Grazie!
mauro

Autore:  Sasà [ martedì 17 gennaio 2006, 20:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimensionamento condutture elettriche per ascensore.

maurop ha scritto:
Devo fare un dimensionamento di massima delle condutture di un ascensore per una palazzina residenziale, 5 piani, sup. utile ascensore 1,2 mq., 6 persone.
Inoltre devo comunicare all'enel la potenza necessaria perchè il tutto dovrebbe superare i 3Kw!
Sapete indicarmi come e/o dove posso reperire questi dati visto che sui siti che ho visitato, Kone o Otis, non ho trovato nessun dato elettrico?

Grazie!
mauro


10 mmq. adesso sai la risposta.... (ah, dimenticavo... potenza dovrebbe essere sui 11 - 12 kw. gm senza linitatore (e dovresti sapere perchè...) con sola protezione magnetica...))
sasà

P.S.: se non è mestiere vostro lasciate perdere.............