 Oggetto del messaggio: dimensionamento termosifoni
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 11:22 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 23 gennaio 2006, 14:56
Messaggi: 1
buongiorno,
vorrei sapere come fare per stabilire il numero di elementi per ogni stanza di un appartamento; possibile che questo dipenda solo dal volume dell'ambiente e non dalla caratteristiche dei materiali dell'involucro, dalle finestre e dall'esposizione?
grazie Marta


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 11:59 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 27 settembre 2004, 18:50
Messaggi: 2838
Località: Brescia
Infatti non è possibile :documentati:

Conosci la legge sul risparmio energetico del 1991? Devi partire da lì.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 12:00 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 17 febbraio 2005, 10:14
Messaggi: 7749
Località: rimini
infatti dipende da tutte quelle cose.
però gli installatori, sulla base della loro esperienza, semplificano e utilizzano dei calcoli "spannometrici" a m3

_________________
"Sul lungo periodo... siamo tutti morti" (John M. Keynes)

Ing. Paolo Bianco


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 15:25 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 9 settembre 2005, 17:41
Messaggi: 232
Località: Pescia
MMMM questa storia della spannometria, non è detto che un installatore per fare un appartamentino debba rivolgersi a un progettista che lo mangerebbe, quindi facciamo tutti un po' di conti prima di parlare.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 19:48 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 11 luglio 2003, 13:59
Messaggi: 72
Località: roma
bodyhi11 ha scritto:
MMMM questa storia della spannometria, non è detto che un installatore per fare un appartamentino debba rivolgersi a un progettista che lo mangerebbe, quindi facciamo tutti un po' di conti prima di parlare.


che vuol dire? :?:


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 20:46 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 9 settembre 2005, 17:41
Messaggi: 232
Località: Pescia
Che io sono ingegnere e lavoro per una ditta installatrice, per fare preventivi a volte si fanno i calcoli spannometrici, ed in fase di esecuzione poi ci si adegua in genere (visto che molte volte sono di un po' eccedenti). Se fossi un piccolo installatore ed ogni volta che devo cambiare un radiatore dovessi andare dall'ing il mio margine di guadagno sarebbe 0 in piu' non lavorerei maiiiiii


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2006, 9:22 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 17 febbraio 2005, 10:14
Messaggi: 7749
Località: rimini
però il fatto che la tua ditta abbia al suo interno un ing, e NON lo usi per fare calcoli precisi (non ci vorrebbe neppure molto, mica occorre simulare in TFM...), che possono consentirle di RISPARMIARE sul dimensionamento dei materiali, e quindi essere PIU' COMPETITIVA è alquanto frustrante, ammetterai, per la nostra categoria...

_________________
"Sul lungo periodo... siamo tutti morti" (John M. Keynes)

Ing. Paolo Bianco


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2006, 18:42 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 11 luglio 2003, 13:59
Messaggi: 72
Località: roma
:? bè se intanto ti rendi conto che non è un lavoro ben fatto sei già a buon punto....
anch'io ho lavorato da dipendente negli impianti e ci sono stato molto scomodo nella posizione di "inventore"; ci dovevo stare e l'ho fatto , ma l'ho fatto sempre nella consapevolezza che non è il modo giusto: l'ingegneria è prima di tutto economia

dunque per tornare a bomba non penso che chi si pone il problema di dimensionamento come il primo intervento sia da considerare "lontano dalla realtà".

si tratta di fare l'ingegnere progettista o l'ingegnere manager :wink:


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2006, 10:55 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 9 settembre 2005, 17:41
Messaggi: 232
Località: Pescia
Calcoli spannometrici solo in fase di preventivo.
Calcoli precisi in fase di realizzazione, provate voi a fare 3 prentivi al giorno facendo calcoli esatti sia legge 10 che rientrate estive. Comunque nel nostro mondo la valutazione spannometrica in fase di prevetivo è una prassi


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: dimensionamento termosifoni
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2006, 10:44 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 10 luglio 2003, 9:33
Messaggi: 1862
Località: salerno
marta ha scritto:
buongiorno,
vorrei sapere come fare per stabilire il numero di elementi per ogni stanza di un appartamento; possibile che questo dipenda solo dal volume dell'ambiente e non dalla caratteristiche dei materiali dell'involucro, dalle finestre e dall'esposizione?
grazie Marta


non ti rispondo ma cerco di farti ragionare:
un volume, comunque ciobentato, posto all'equatore o al polo nord, ha necessità della stessa quantità di calore? una parete rivolta a nord (o sud) in un ambito di condizionamento come va considerata (sia quando raffreddi che quando riscaldi...)
basta ragionarci. trovi la soluzione logica e ti fai quei 4 conti (sono proprio 4 conti...).
ciao
sasà


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010