 Oggetto del messaggio: impianto elettrico centrale termica
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 16:16 
Non connesso

Iscritto il: martedì 3 gennaio 2006, 17:38
Messaggi: 32
Località: Trento
Salve,
qualcuno sa se vige l'obbligo di istallare il salvamotore per proteggere le pompe di circolazione in una centrale termica a metano di nuova costruzione?

Grazie a tutti per le risposte.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2006, 10:30 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 10 luglio 2003, 9:33
Messaggi: 1862
Località: salerno
led72 ha scritto:
Salve,
qualcuno sa se vige l'obbligo di istallare il salvamotore per proteggere le pompe di circolazione in una centrale termica a metano di nuova costruzione?

Grazie a tutti per le risposte.


vedi CEI EN 60079 (cei 31 - 30 e succ).
trovi tutto quello che ti serve....
ciao


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2006, 10:44 
Non connesso

Iscritto il: martedì 3 gennaio 2006, 17:38
Messaggi: 32
Località: Trento
Ho fatto da stessa domanda alla redazione di TNE (http://www.tne.it) e la risposta è stata questa:
la norma CEI 44-5 per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
richiede una protezione per i motori di potenza superiore a 0,5 kW
e la si può applicare per analogia.

:roll:


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2006, 20:25 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 10 luglio 2003, 9:33
Messaggi: 1862
Località: salerno
led72 ha scritto:
Ho fatto da stessa domanda alla redazione di TNE (http://www.tne.it) e la risposta è stata questa:
la norma CEI 44-5 per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
richiede una protezione per i motori di potenza superiore a 0,5 kW
e la si può applicare per analogia.

:roll:

la cei en soprariportata fa riferimento a locali con rischio di esplosione o incendio. quindi legata al locale di cui stiamo parlando...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010