Salve,
qualcuno sa se vige l'obbligo di istallare il salvamotore per proteggere le pompe di circolazione in una centrale termica a metano di nuova costruzione?

Grazie a tutti per le risposte.

Autore:  Sasà [ sabato 11 febbraio 2006, 10:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: impianto elettrico centrale termica

led72 ha scritto:
Salve,
qualcuno sa se vige l'obbligo di istallare il salvamotore per proteggere le pompe di circolazione in una centrale termica a metano di nuova costruzione?

Grazie a tutti per le risposte.


vedi CEI EN 60079 (cei 31 - 30 e succ).
trovi tutto quello che ti serve....
ciao

Autore:  led72 [ sabato 11 febbraio 2006, 10:44 ]
Oggetto del messaggio: 

Ho fatto da stessa domanda alla redazione di TNE (http://www.tne.it) e la risposta è stata questa:
la norma CEI 44-5 per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
richiede una protezione per i motori di potenza superiore a 0,5 kW
e la si può applicare per analogia.

:roll:

Autore:  Sasà [ sabato 11 febbraio 2006, 20:25 ]
Oggetto del messaggio: 

led72 ha scritto:
Ho fatto da stessa domanda alla redazione di TNE (http://www.tne.it) e la risposta è stata questa:
la norma CEI 44-5 per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
richiede una protezione per i motori di potenza superiore a 0,5 kW
e la si può applicare per analogia.

:roll:

la cei en soprariportata fa riferimento a locali con rischio di esplosione o incendio. quindi legata al locale di cui stiamo parlando...