Autore:  palozzo [ lunedì 27 marzo 2006, 10:45 ]
Oggetto del messaggio:  Calcolo potenza e corrente impiego - trifase/monofase

Supposto di avere una linea dorsale Trifase a 380V che va ad alimentare 9 apparecchi di illuminazione (150W) che richiedono alimentazione monofase a 220 V, desideravo sapere come calcolare la potenza e la corrente di impiego. Ossia ogni fase alimenta 3 apparecchi quindi
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W

Quindi per la scelta della sezione del cavo va fatta sui 450 W oppure sulla potenza totale 1350W?
Per il calcolo della Ib si usa la formula per la monofase o per trifase (quella con coeff 1,73)?
Il dispositivo di protezione va calcolato sulla potenza di 450 W oppure di 1350 W?

Autore:  palozzo [ lunedì 27 marzo 2006, 16:30 ]
Oggetto del messaggio: 

up

Autore:  sebago [ lunedì 27 marzo 2006, 17:59 ]
Oggetto del messaggio: 

E' perfettamente indifferente.
Nell'ipotesi di considerare il carico a fine linea, ottieni:
monofase:
Ib = 450/(220*0,9)= 2,3 A
trifase:
Ib=1350/(1,73*380*0.9)= 2,3 A

il tutto nell'ipotesi di avere carichi rifasati a 0,9.

Se sono lampade ai vapori di gas o a ioduri io aggiungerei qualche decina di watt a lampada, per tenere conto dell'assorbimento dei dispositivi di accensione.
Saluti

Autore:  Sasà [ domenica 2 aprile 2006, 17:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Calcolo potenza e corrente impiego - trifase/monofase

palozzo ha scritto:
Supposto di avere una linea dorsale Trifase a 380V che va ad alimentare 9 apparecchi di illuminazione (150W) che richiedono alimentazione monofase a 220 V, desideravo sapere come calcolare la potenza e la corrente di impiego. Ossia ogni fase alimenta 3 apparecchi quindi
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W

Quindi per la scelta della sezione del cavo va fatta sui 450 W oppure sulla potenza totale 1350W?
Per il calcolo della Ib si usa la formula per la monofase o per trifase (quella con coeff 1,73)?
Il dispositivo di protezione va calcolato sulla potenza di 450 W oppure di 1350 W?


sono forniture monofasi su di un sistema trifase. valutabili in 2,5 A circa a fase (ad occhio...) per ogni gruppo di 3 apparecchi.
conduttore minimo, se non hai problemi di cdt, pari a 1,5 mmq (meno di questo non si puo..) e interruttore da 6 A monofase MT (D? apparecchi a doppia protezione oppure no?) per ogni 3 lampade (chiaramente 3 interruttori. uno per ogni fase...).
ciao