Supposto di avere una linea dorsale Trifase a 380V che va ad alimentare 9 apparecchi di illuminazione (150W) che richiedono alimentazione monofase a 220 V, desideravo sapere come calcolare la potenza e la corrente di impiego. Ossia ogni fase alimenta 3 apparecchi quindi
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W

Quindi per la scelta della sezione del cavo va fatta sui 450 W oppure sulla potenza totale 1350W?
Per il calcolo della Ib si usa la formula per la monofase o per trifase (quella con coeff 1,73)?
Il dispositivo di protezione va calcolato sulla potenza di 450 W oppure di 1350 W?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 16:30 
Non connesso

Iscritto il: martedì 5 aprile 2005, 19:04
Messaggi: 89
up


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 17:59 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 28 febbraio 2006, 18:59
Messaggi: 157
Località: Nuoro
E' perfettamente indifferente.
Nell'ipotesi di considerare il carico a fine linea, ottieni:
monofase:
Ib = 450/(220*0,9)= 2,3 A
trifase:
Ib=1350/(1,73*380*0.9)= 2,3 A

il tutto nell'ipotesi di avere carichi rifasati a 0,9.

Se sono lampade ai vapori di gas o a ioduri io aggiungerei qualche decina di watt a lampada, per tenere conto dell'assorbimento dei dispositivi di accensione.
Saluti

_________________
Sebastiano


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: domenica 2 aprile 2006, 17:18 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 10 luglio 2003, 9:33
Messaggi: 1862
Località: salerno
palozzo ha scritto:
Supposto di avere una linea dorsale Trifase a 380V che va ad alimentare 9 apparecchi di illuminazione (150W) che richiedono alimentazione monofase a 220 V, desideravo sapere come calcolare la potenza e la corrente di impiego. Ossia ogni fase alimenta 3 apparecchi quindi
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W
1F + N -> 450 W

Quindi per la scelta della sezione del cavo va fatta sui 450 W oppure sulla potenza totale 1350W?
Per il calcolo della Ib si usa la formula per la monofase o per trifase (quella con coeff 1,73)?
Il dispositivo di protezione va calcolato sulla potenza di 450 W oppure di 1350 W?


sono forniture monofasi su di un sistema trifase. valutabili in 2,5 A circa a fase (ad occhio...) per ogni gruppo di 3 apparecchi.
conduttore minimo, se non hai problemi di cdt, pari a 1,5 mmq (meno di questo non si puo..) e interruttore da 6 A monofase MT (D? apparecchi a doppia protezione oppure no?) per ogni 3 lampade (chiaramente 3 interruttori. uno per ogni fase...).
ciao


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010