IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

domanda
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5025
Pagina 1 di 1

Autore:  bona81 [ lunedì 10 aprile 2006, 17:29 ]
Oggetto del messaggio:  domanda

Secondo voi è corretto considerare superfice disperdente i solai interpiano e le pareti divisiore tra appartamenti, in un condomionio di 5 piani fuori terra riscaldato da un'unica centrale termica?
La temperatura di ogni UI è come al solito di 20°.

Autore:  Ronin [ lunedì 10 aprile 2006, 17:38 ]
Oggetto del messaggio: 

abbiamo trattato innumerevoli volte questo tema; sicuramente è corretto (in quanto il risc. centralizzato deve essere contabilizzato, quindi gli inquilini vicini potrebbero aver spento), e tuttavia la legge consente (ai fini del calcolo delle dispersioni) di non considerarle, in quanto si deve analizzare il caso più gravoso del sistema edificio-impianto.

Autore:  bona81 [ martedì 11 aprile 2006, 8:17 ]
Oggetto del messaggio: 

Il mio problema è che non considerando queste superfici disperdenti il valore del FEP risulta superiore al FEP lim. Quello che però mi frenava è che pur essendo unita distinte nella realtà, nel calcolo le varie U.I. hanno tutte la stessa temp. e di conseguenza il DT è pari a zero.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]