Autore:  leosghe1979 [ mercoledì 19 aprile 2006, 18:27 ]
Oggetto del messaggio:  rendimento di produzione per impianti di riscaldamento

sto sviluppando la relazione relativa all'impianto di riscaldamento di 6 palzzine!!! quando tutto sembrava risolto mi sono trovato difronte a questa difficoltà: la determinazione del valore del rendimento di produzione presente nel punto 6 della relazione dell'allegato E della 192.
Aiutatemi!!!! :cry:

Autore:  prossenf [ mercoledì 19 aprile 2006, 19:04 ]
Oggetto del messaggio:  prova

prova con gli assorbimenti elettrici della pompa

abbassali

e inserisci nel software una potenza caldaia vicina alle dispersioni dell'involucro edilizio
ciao

Autore:  leosghe1979 [ giovedì 20 aprile 2006, 9:31 ]
Oggetto del messaggio: 

ho bisogno di capire in che maniera questo rendimento vada calcolato, visto che dall'interpretazione della norma che io sto dando, mi dovrei perdere nel calcolo di parametri assurdi!!
aiuto!!!!!