MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2006, 16:06 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 2 novembre 2004, 16:20
Messaggi: 98
Località: Romagna
Dunque... è arrivato il momento di scegliere quali infissi comprare :?
Premetto che non sono molto esperto di acustica, però so che per gli edifici residenziali l'isolamento acustico di facciata dev'essere superiore a 40 dB(A).

Ho chiesto un parere ad un tecnico competente, il quale mi ha sparato degli infissi vetrocamera con doppi vetri (stratificati entrambi) di spessore diverso che hanno sicuramente potere fonoisolante superiore a 40 dB(A).
Solo che costano vermante un'occhio della testa (oltre a pesare tantissimo...)

Scusate, ma se il potere fonoisolante del muro è abbondantemente suoperiore a 40 dB (diciamo, per fissare le idee, che è 48 dB), che bisogno ho di avere degli infissi così fonoisolanti?? A qualche convegno mi sembrava di aver capito che alla fin fine era una specie di media pesata...

Non potrebbero bastare infissi con potere fonoisolante di 33-34 dB? :?:
Datemi qualche lume... sicuramente saprete come ci si comporta di solito!

Grazie.

_________________
Ingegnere civile


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2006, 19:37 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 2 novembre 2004, 16:20
Messaggi: 98
Località: Romagna
D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" vedi allegato A tabella B.

_________________
Ingegnere civile


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2006, 9:11 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 20 settembre 2003, 12:37
Messaggi: 217
Tidez ha scritto:
D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" vedi allegato A tabella B.


La scelta del tecnico competente di infissi con indice di valutazione del potere fonoisolante apparente superiore ai 40 dB deriva da un calcolo che non è semplicemente una media pesata del potere fonoisolante ma comprende anche superfici di facciata e finestrature, presenza di cassonetti, aperture (griglie di aerazione) e quant'altro. La media pesata è di tipo logaritmico e quindi non è una comune media pesata tra i semplici valori del potere fonoisolante. La finestra è l'elemento debole di una facciata (il cassonetto ancora di più, la griglia d'aerazione non ne parliamo) e quindi fa crollare il valora dell'indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata D2mn,t. Una finestra con potere fonoisolante da 33-34 difficilmente fa rispettare i requisiti di legge ad una facciata. Evidentemente le finestrature dei vari locali hanno superfici tali da aver portato il tecnico, dopo calcolo più o meno accurato, a darti un valore MINIMO del potere fonoisolante che devono avere i tui infissi. Ricorda: quel valore probabilmente si riferisce al solo cristallo. Se il telaio ha valore inferiore l'intera finestratura ne risentirà abbattendo il potere fonoisolante suo e della facciata.
P.s.: attenzione che se poi qualcuno fa il collaudo e non viene passato ci si va di mezzo nel civile e fioccano rimborsi all'acquirente o perdite del valore dell'alloggio (in pratica lo vendi scontato del 10-30%).
P.p.S.s.: la disastrata legge italiana in materia non prevede requisiti di isolamento acustico in funzione del clima acustico esterno in cui è inserito l'alloggio. E' un cruccio di tutti i tecnici da sempre.

Non so se sono stato chiaro.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2006, 9:21 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 2 novembre 2004, 16:20
Messaggi: 98
Località: Romagna
Gnatto ha scritto:
P.p.S.s.: la disastrata legge italiana in materia non prevede requisiti di isolamento acustico in funzione del clima acustico esterno in cui è inserito l'alloggio. E' un cruccio di tutti i tecnici da sempre.

Speriamo che a breve la norma vengano modificata tenendo conto di questo fatto... così è proprio un controsenso!

_________________
Ingegnere civile


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: MSN [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010