IngForum http://www.ingegneri.info/forum/ |
|
cavedi omnicomprensivi http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6068 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | tarneverro [ mercoledì 30 agosto 2006, 9:42 ] |
Oggetto del messaggio: | cavedi omnicomprensivi |
Buongiorno a tutti in un cavedio interno di un edificio multipiano è possibile inserire le tubazioni di scarico, di adduzione idrica, di aerazione delle cucine e tubazioni di scarico di caldaie a condensazione? o devo realizzare dei cavedi separati (magari suddividere il cavedio unico con dei setti)? Dino |
Autore: | chicco [ giovedì 31 agosto 2006, 11:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: cavedi omnicomprensivi |
tarneverro ha scritto: Buongiorno a tutti
in un cavedio interno di un edificio multipiano è possibile inserire le tubazioni di scarico, di adduzione idrica, di aerazione delle cucine e tubazioni di scarico di caldaie a condensazione? o devo realizzare dei cavedi separati (magari suddividere il cavedio unico con dei setti)? Dino Al puno 4.7. della norma UNI 7129 trovi le prescrizioni relative allo scarico dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio sia naturale che forzato entro spazi chiusi a cielo libero. Saluti. ![]() |
Autore: | tarneverro [ giovedì 31 agosto 2006, 15:12 ] |
Oggetto del messaggio: | |
Grazie mille Dino |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |