Autore:  anna_rz [ lunedì 4 settembre 2006, 10:21 ]
Oggetto del messaggio:  Legge 192/05

Ho bisogno di una consulenza!!
Ho terminato il calcolo delle dispersioni dei singoli locali di un appartamento, ora devo dimensionare i radiatori; ma dai calcoli isulta che un bagno di 4 mq disperde circa 90 Watt. e quindi dovrei utilizzare solo un elemento di una radiatore! quindi ipotizzo che dovrei applicare una maggiorazione ma allora a cosa servono tutti i calcoli che ho fatto?
Spero possiate aiutarmi!! :?: :!:

Autore:  Ronin [ lunedì 4 settembre 2006, 10:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Legge 192/05

anna_rz ha scritto:
ma allora a cosa servono tutti i calcoli che ho fatto?


sicura di aver messo nei bagni i giusti ricambi orari come consigliato dalla 10339?

Autore:  anna_rz [ lunedì 4 settembre 2006, 10:39 ]
Oggetto del messaggio: 

Effettivamente credo di aver lasciato i 0,5 vol/h e non i 4vol/h!
ma quindi per presentare in comune la pratica ,fatta questa correzione, faccio il calcolo sulle dispersioni che ho ottenuto? e poi ai futuri proprietari che gireranno per casa con cappello e sciarpa cosa gli dico.......!!?

Autore:  chicco [ lunedì 4 settembre 2006, 11:43 ]
Oggetto del messaggio: 

anna_rz ha scritto:
Effettivamente credo di aver lasciato i 0,5 vol/h e non i 4vol/h!
ma quindi per presentare in comune la pratica ,fatta questa correzione, faccio il calcolo sulle dispersioni che ho ottenuto? e poi ai futuri proprietari che gireranno per casa con cappello e sciarpa cosa gli dico.......!!?

Comincia a mettere 4 vol/h e vedi se ti è sufficiente un solo elemento di radiatore...
Saluti. :wink:

Autore:  anna_rz [ lunedì 4 settembre 2006, 11:57 ]
Oggetto del messaggio: 

Ma un solo elemento come lo aggancio alla parete? per posizionare le staffe,che dovranno sostenere il radiatore, ho bisogno che sia composto, come minimo, di tre elementi?
Mettendone tre vado in conflitto con i risultati della relazione, quindi al comune risulterà un progetto in conflitto con la relazione allegata!
Aiuto cosa faccio!!?

Autore:  chicco [ lunedì 4 settembre 2006, 12:02 ]
Oggetto del messaggio: 

anna_rz ha scritto:
Ma un solo elemento come lo aggancio alla parete? per posizionare le staffe,che dovranno sostenere il radiatore, ho bisogno che sia composto, come minimo, di tre elementi?
Mettendone tre vado in conflitto con i risultati della relazione, quindi al comune risulterà un progetto in conflitto con la relazione allegata!
Aiuto cosa faccio!!?

Veramente possono bastare anche solo due elementi.
Ripeto: hai ricondotto i calcoli con 4 vol/h?!?
Saluti. :wink:

Autore:  anna_rz [ lunedì 4 settembre 2006, 12:37 ]
Oggetto del messaggio: 

Il computer con il programma di calcolo è in un altro studio quindi per ora non posso usarlo, proverò a fare queste modifiche questa notte! per ora volevo risolvere questi dubbi cosi dà poter lavorare con un pò più di certezze! ma quindi con il comune come mi comporto? solitamente voi come vi comportate? la mia preoccupazione è data anche dal fatto che questa relazione e allegata all'atto notarile al momento del rogito!!

Autore:  chicco [ lunedì 4 settembre 2006, 12:42 ]
Oggetto del messaggio: 

anna_rz ha scritto:
Il computer con il programma di calcolo è in un altro studio quindi per ora non posso usarlo, proverò a fare queste modifiche questa notte! per ora volevo risolvere questi dubbi cosi dà poter lavorare con un pò più di certezze! ma quindi con il comune come mi comporto? solitamente voi come vi comportate? la mia preoccupazione è data anche dal fatto che questa relazione e allegata all'atto notarile al momento del rogito!!

Scusa, ma se sovradimensioni un radiatore (tra l'altro un piccolissimo radiatore) perché commercialmente non trovi altro, cosa può capitare al tuo impianto? Semplicemente nel bagno si raggiungerà la temperatura desiderata in tempi più rapidi che se avessi la possibilità di installare un radiatore che soddisfi esattamente il fabbisogno termico da te calcolato.
Ma poi, sei sicura che i tuoi calcoli siano così precisi da non poter ammettere un sovradimensionamento che, in questo caso, non credo possa incidere più del 5% del totale (e ho esagerato!!!).
Saluti. :wink:

Autore:  anna_rz [ lunedì 4 settembre 2006, 15:43 ]
Oggetto del messaggio: 

Sono all'inizio e mi sento responsabile di tutto quello che faccio e vorrei solo fare la cosa più corretta!
Quindi nella redazione del progetto posso aumentare di una percentuale x i risultati,così da utilizzare i radiatori in commercio?.........per capirci ...SI FA COSì!

Autore:  chicco [ lunedì 4 settembre 2006, 15:45 ]
Oggetto del messaggio: 

anna_rz ha scritto:
Sono all'inizio e mi sento responsabile di tutto quello che faccio e vorrei solo fare la cosa più corretta!
Quindi nella redazione del progetto posso aumentare di una percentuale x i risultati,così da utilizzare i radiatori in commercio?.........per capirci ...SI FA COSì!

Certo. Se dai calcoli risulta che occorrono 1234 Watt in una stanza e in commercio trovi che, alle tue condizioni di progetto, il radiatore che si avvicina di più sviluppa 1300 Watt, metti quello.
Saluti. :wink: