Salve,
qualcuno può darmi un consiglio sul seguente problema:

nel 1998 fu sottoposto all'attenzione del comando dei VV.FF. il progetto di prevenzione incendi relativo ad un hotel esistente. Il progetto fu approvato con alcune integrazioni, ma le disposizioni previste non furono mai attuate dai titolari e di conseguenza non fu mai richiesto il relativo sopralluogo per il rilascio del CPI!
Che cosa devono fare per regolarizzare la loro posizione, considerando che nel frattempo hanno continuato a svolgere l'attività ?
Sono a rischio sanzioni amministrative e/o penali ?
Il progetto presentato (ed approvato) nel 1998 è ancora valido ?

Grazie a tutti


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 17:44 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 17 febbraio 2005, 10:14
Messaggi: 7749
Località: rimini
devono ripetere tutto l'iter

_________________
"Sul lungo periodo... siamo tutti morti" (John M. Keynes)

Ing. Paolo Bianco


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 17:53 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 6 settembre 2006, 16:49
Messaggi: 4
Ronin ha scritto:
devono ripetere tutto l'iter


Ma incorerranno in sanzioni per non aver adottato misure di protezione antincendio pur svoldendo l'attività ?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 17:56 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 8 luglio 2003, 16:46
Messaggi: 2128
Località: Cagliari
LuigiRam ha scritto:
Ronin ha scritto:
devono ripetere tutto l'iter


Ma incorerranno in sanzioni per non aver adottato misure di protezione antincendio pur svoldendo l'attività ?

Formalmente la mancanza di CPI comporta l'immediata chiusura dell'attività, ma... siamo in Italia.
Se non è successo alcun incidente e nessuno ha mai sporto denuncia (o non c'è mai stata un'ispezione a riguardo) non succederà nulla.
Ripeti l'iter e, stavolta, falli arrivare fino in fondo.
Saluti. :wink:

_________________
Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 17:59 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 8 luglio 2003, 16:46
Messaggi: 2128
Località: Cagliari
Ne approfitto per ricordarti che il DM 9 aprile 1994, relativo alla prevenzione incendi negli alberghi, è stato modificato dal DM 6 ottobre 2003 proprio nella parte riguardante gli alberghi esistenti.
Saluti. :wink:

_________________
Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 18:14 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 6 settembre 2006, 16:49
Messaggi: 4
[quote="chicco"]Ne approfitto per ricordarti che il DM 9 aprile 1994, relativo alla prevenzione incendi negli alberghi, è stato modificato dal DM 6 ottobre 2003 proprio nella parte riguardante gli alberghi esistenti.
Saluti. :wink:[/quote]

Ti ringrazio per la disponibilità !


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it