IngForum il forum di Ingegneri.info
Oggi è giovedì 1 ottobre 2020, 15:46

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: canna fumaria impianto >35kW
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 17:35 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 28 aprile 2006, 19:21
Messaggi: 12
Località: Roma
Sto progettando una centrale termica la cui caldaia ha una potenzialità utile maggiore di 35kW.
Per la realizzazione della canna fumaria come mi devo orientare?
Nel senso devo seguire le prescrizioni della 7129 (relativa a impianti con potenzialità minore di 35kW)?
Dove trovo delle regole da seguire per la realizzazione e la posa in opera?
sul decreto dell'Aprile 1996 non trovo molte indicazioni...
considerando che la centrale verrà realizzata all'esterno del fabbricato a quale altezza devo fermarmi?
grazie a tutti per la collaborazione...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 8:21 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 21 febbraio 2005, 8:59
Messaggi: 100
Ciao.

Esistono numerose norme UNI che si occupano dell'argomento..... in genere cerco di interfacciarmi con l'ufficio tecnico della ditta produttrice del generatore di calore.

ciao, rudi.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti