 Oggetto del messaggio: calcolo del FEP (differenza FEN/FEP)
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 11:54 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 21 settembre 2006, 11:36
Messaggi: 3
Buongiorno a tutti. Sono un laureando in ingegneria meccanica e volevo chiedere qualche informazione riguardo il calcolo del FEP. In particolare volevo gentilmente chiedere quali siano le differenze rispetto al calcolo del vecchio FEN.
Dal sito di EDILCLIMA ho appurato che il FEP =Qs/ Sutile dove il Qs è il fabbisogno di energia primaria del sistema edificio più impianto. E’ lo stesso fabbisogno di energia primaria che compare nella vecchia relazione del FEN?
Ringrazio tutti anticipatamente per la risposta, sperando di essere stato chiaro nella formulazione del mio quesito.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 12:08 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 17 febbraio 2005, 10:14
Messaggi: 7749
Località: rimini
più o meno.
ma il FEN era riferito all'unità di volume, il FEP è riferito all'unità di superficie

_________________
"Sul lungo periodo... siamo tutti morti" (John M. Keynes)

Ing. Paolo Bianco


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 17:33 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 4 ottobre 2005, 14:37
Messaggi: 118
Fede_rico ha scritto:
... il FEP =Qs/ Sutile dove il Qs è il fabbisogno di energia primaria del sistema edificio più impianto. E’ lo stesso fabbisogno di energia primaria che compare nella vecchia relazione del FEN?

Si, è lo stesso.
FEN = Qs/N*V*dt

N = Numero di giorni di riscaldamento
V = Volume
dt = deltat medio stagionale

FEP = Qs/3,6/S

S = Superficie utile in pianta

_________________
Ing. Daniele P.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 17:52 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 21 settembre 2006, 11:36
Messaggi: 3
Ringrazio molto per la risposta celere. Un'altra cosa, per superficie utile in pianta si intende la superficie totale riscaldata (quella cioè che riveste il volume totale riscaldato dell'edificio)?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 16:51 
Non connesso

Iscritto il: sabato 23 settembre 2006, 21:56
Messaggi: 15
Alberto ha scritto:
Fede_rico ha scritto:
... il FEP =Qs/ Sutile dove il Qs è il fabbisogno di energia primaria del sistema edificio più impianto. E’ lo stesso fabbisogno di energia primaria che compare nella vecchia relazione del FEN?

Si, è lo stesso.
FEN = Qs/N*V*dt

N = Numero di giorni di riscaldamento
V = Volume
dt = deltat medio stagionale

FEP = Qs/3,6/S

S = Superficie utile in pianta




........scusami se mi frappongo, ma il FEP così calcolato mi sembra incongruente col fatto che non mi tiene conto dell'altezza dell'edificio avendo nella sua espressione una superficie...non ti pare?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 19:00 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 4 ottobre 2005, 14:37
Messaggi: 118
lelex ha scritto:
ma il FEP così calcolato mi sembra incongruente col fatto che non mi tiene conto dell'altezza dell'edificio avendo nella sua espressione una superficie...non ti pare?

Certamente. Probabilmente è stato parametrato su 3 metri. Il problema sorge quando devi progettare un capannone per costruzioni navali alto 15 metri :lol: . Speriamo che sta cosa venga sistemata in fretta.

_________________
Ing. Daniele P.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 19:40 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 9 settembre 2005, 17:41
Messaggi: 234
Località: Pescia
Scusate se mi frappongo anche io ma le specifiche delle categonie varie E.1 , E.2 ecc... c'è un modo per sapere esattamente se una tipologia è inserita nel gruppo giusto? Es banca è E.5 ? come i negozi e le esposizioni? Oppure è considerato come ufficio?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:02 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 8 maggio 2006, 15:35
Messaggi: 52
Scusate la domanda ma cos'è il 3,6 nella formula FEP = Qs/3,6/S? e da dove esce? Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2006, 18:15 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 4 ottobre 2005, 14:37
Messaggi: 118
TTech225 ha scritto:
cos'è il 3,6 nella formula FEP = Qs/3,6/S?


Semplicemente la conversione da MJ a kWh

TTech225 ha scritto:
e da dove esce?

puoi andare su http://www.onlineconversion.com/energy.htm;
sulla sinistra selezioni: kilowatt hour
sulla destra selezioni: megajoule
su "result" ottieni: 1 kilowatt hour = 3.6 megajoule

_________________
Ing. Daniele P.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2006, 10:19 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 21 settembre 2006, 11:36
Messaggi: 3
Prima di tutto grazie a tutti coloro che mi hanno risposto.
Volevo inoltre chiedere:se ho un edificio con 3 piani riscaldati, la superficie utile in pianta è la somma delle superfici in pianta dei singoli piani o di uno solo?
Il dlgs 192/05 inoltre impone un rendimento di produzione medio stagionale inferiore a:

η=(77+3log (Pn)) %

definito come il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica.
Se non ho capito male, l’energia utilizzata per il calcolo del rendimento comprende anche le perdite nella rete di distribuzione, giusto?
Grazie a tutti.
Ciao, Federico


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it