mimmo78 ha scritto:
Buon giorno a tutti,
mi sapreste dare maggiori indicazioni su come calcolare il vano tecnico per alloggiare i bollitori solari secondo quanto scritto nel punto 3 dell'allegato D del DM 192?
secondo me se io ho un serbatoio di accumulo totale di 1000 litri posso costruire un vano tecnico di 20 m2?
non mi torna qualcosa............
L'allegato D al punto 3 dice:
E' opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del circuito primario degli impianti solare termico [...] con le seguenti caratteristiche:
a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni mq di superficie correttamente orientata di cui al precedente punto 1 in modo tale da poter ospitare serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario.
Il volume è legato alla superficie di pannelli solari che installi, non al volume del serbatoio.
Saluti.