 Oggetto del messaggio: AERMEC
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 13:52 
Non connesso

Iscritto il: sabato 23 settembre 2006, 21:56
Messaggi: 15
gentili colleghi,
ho comprato da qualche giorno il programma dell'AERMEC e seppure molto macchinoso, mi hanno detto che è molto affidabile.
Il 1° quesito che vorrei porVi è quello di sapere come Vi trovate con la gestione dei ponti termici di defoult dello stesso programma.
Nella fattispecie ho riscontrato che dà dei valori di trasmittanza lineica più bassi di quelli calcolati manualmente.
Inoltre "credo" che non possieda tutta la casistica dei ponti termici presenti in un edificio.
Vi sarei grato se mi deste qualche delucidazione al seguente quesito:


ci sarebbe un modo alternativo per calcolare i ponti termici inserendo così il valore di trasmittanza direttamente nel programma, o credete che siano esatti i valori forniti dallo stesso programma?
se così non fosse potreste indicarmi materiale su dove trovare il calcolo dei ponti termici?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: AERMEC
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 14:53 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 4 ottobre 2005, 14:37
Messaggi: 118
lelex ha scritto:
Nella fattispecie ho riscontrato che dà dei valori di trasmittanza lineica più bassi di quelli calcolati manualmente.
Inoltre "credo" che non possieda tutta la casistica dei ponti termici presenti in un edificio.


Il software utilizza gli stessi valori di ponti termici indicati nella 14683. Questi sono stati calcolati assumento parametri costanti. La stessa appendice A afferma peraltro:

Questi parametri sono stati scelti in modo da ottenere valori di Y di progetto che siano prossimi ai valori massimi, che è probabile si verifichino in pratica e rappresentano perciò una sovrastima cautelativa degli effetti dei ponti termici, cioè non conducono a sottostimare la perdita di calore termico attraverso tali ponti termici.

Secondo questa normativa i ponti termici sono quindi sovradimensionati rispetto alla realtà. Nella norma citata è pure presente la raccomandazione di diminuirli ulteriormente.

A mio avviso i valori del software sono corretti cmq li puoi calcolare anche seguendo la UNI 7357 FA III.
Tornando al software, sarebbe opportuno avere anche i valori di L2D in modo da calcolare il valore della trasmittanza lineare anche in situazioni diverse da quelle standard.

_________________
Ing. Daniele P.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 15:20 
Non connesso

Iscritto il: sabato 23 settembre 2006, 21:56
Messaggi: 15
egr. Daniele,
saresti così gentile di indicarmi cosa sono e dove posso trovare i valori L2d di cui mi parli?
grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 16:20 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 4 ottobre 2005, 14:37
Messaggi: 118
La trasmittanza termica lineica, Psi, può essere calcolata con l’equazione:
Psi = L2D - Sigma(Ui*li)
dove:
L2D è il coefficiente di accoppiamento termico lineico ottenuto con un calcolo bidimensionale del componente che separa i due ambienti considerati;
Ui è la trasmittanza termica dell’i-esimo componente monodimensionale che separa i due ambienti considerati;
li è la lunghezza nel modello geometrico bidimensionale cui si applica il valore di Ui.


I valori di L2D si trovano ovviamente nella UNI EN ISO 14683 per ogni tipologia di ponte termico.

_________________
Ing. Daniele P.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 16:47 
Non connesso

Iscritto il: sabato 23 settembre 2006, 21:56
Messaggi: 15
grazie mille...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it