 Oggetto del messaggio: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2018, 16:21 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 128
Buona sera , sapere quali sono le norme di riferimento per l'ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica antincendio?
Ho un locale tecnico inserito nella volumetria da proteggere , in questo locale si dovrà installare il gruppo di pressurizzazione ma posso installare anche i serbatoi?
O i serbatoi devono essere messi all'estreno ?
E se messi all'interno possono essere in pvc o in cemento armato?
Datemi qualche consiglio e qualche normativa.
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2018, 18:58 
Non connesso

Iscritto il: domenica 18 marzo 2012, 13:33
Messaggi: 34
Uni 11779 uni 12845.... Vado a memoria


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 9:24 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 30 maggio 2018, 8:22
Messaggi: 115
Località: Milano
Io non ricordo particolari indicazioni della norma sulle caratteristiche dei serbatoi, a parte il fatto che stiano in piedi strutturalmente e non sfondino il solaio dove sono poggiati.

_________________
Il pessimista vede il bicchiere mezzo vuoto.
L'ottimista vede il bicchiere mezzo pieno.
L'ingegnere vede che il bicchiere è grande il doppio del necessario.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2018, 6:54 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 128
Ho letto la norma Uni 11292"LOCALI DESTINATI AD OSPITARE GRUPPI DI POMPAGGIO. PER IMPIANTI ANTINCENDIO" anche qui non si fa cenno ai serbatoi.
Però vi è scritta la seguente definizione :
Locale per le unità di pompaggio : "Vano tecnico destinato ad ospitare esclusivamente l'unità di pompaggio e i relativi componenti" .
Ora mi chiedo i serbatoi per la riserva idrica si possono ritenere relativi componenti del gruppo di pompaggio?
Voi che ne pensate?
Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2018, 17:29 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 21 luglio 2014, 10:28
Messaggi: 700
Il serbatoio deve stare il più possibile vicino al gruppo di pompaggio, per questioni legate all'NPSH della pompa (più è vicino, meno perdite di carico ci sono in aspirazione, meglio è).
Tendenzialmente è preferibile che il serbatoio sia posizionato in modo che la pompa stia sottobattente, ma qui dipende caso per caso ... si fa quel che si può.

Se nel locale che hai fisicamente ci stanno, ce li puoi installare. Verifica solo che, norma 11292 alla mano, quel locale sia idoneo.

Altrimenti devi trovare un altro posto dove mettere il tutto.


Buone soluzioni a ridotto ingombro sono quei gruppi prefabbricati che chiamano "spaziozero" o simili, dove c'è a livello del terreno il locale pompe e al di sopra, tenuto su da una apposita struttura, un silos con la riserva idrica.
Oppure quei serbatoi interrati con al di sopra il locale pompe con le vertical turbine.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio antincendio
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2018, 11:04 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 128
Non mi hanno fatto mettere i serbatoi nello stesso locale , dalla norma uni 10292 non c'è nessun riferimento ai serbatoi e quindi la D.L. ha deciso di fare un altro locale .


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010