Autore: | bobbyZ [ sabato 10 novembre 2018, 12:39 ] |
Oggetto del messaggio: | Dimensionamento pompa di prevalenza |
Dovrei dimensionare una pompa per movimentare acqua tecnica di processo per una prevalenza di 4 metri e successivamente una distanza in orizzontale di 12 metri per arrivare alla posizione dell'accumulatore di acqua tecnica. Con i calcoli sono riuscito a determinare la pompa giusta per vincere la prevalenza di 3 m calcolando la portata esatta con l'equazione del moto permanente delle correnti in pressione. Ora il mio problema sono i 10 metri in orizzontale, cosa devo utilizzare per capire se la pompa che ho scelto è sufficiente oltre a vincere la prevalenza per trasportare il fluido a 12 metri di distanza? Vi ringrazio. |
Autore: | diego3675 [ lunedì 12 novembre 2018, 17:00 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Dimensionamento pompa di prevalenza |
per fare conticini a spanne veloci veloci io uso il sito oppo, la pagina di calcolo per le perdite di carico distribuite è be fatta e utile per queste verifiche "al volo" |
Autore: | bobbyZ [ martedì 13 novembre 2018, 13:07 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Dimensionamento pompa di prevalenza |
diego3675 ha scritto: per fare conticini a spanne veloci veloci io uso il sito oppo, la pagina di calcolo per le perdite di carico distribuite è be fatta e utile per queste verifiche "al volo" provo a darci un'occhiata se la trovo, grazie! |