Oggetto del messaggio:  Griglia Espulsione aria ambiente

Ciao a tutti

sto cercando di verificare se ci siano obblighi riguardo alla posizione della griglia di espulsione di aria ambiente (quindi no wc, cappe cucina, o applicazioni speciali) di un impianto a ventilazione meccanica.

L'unico riferimento che ho trovato è nella UNI CEN-TR 16798-4:2018 , in cui (per farla breve) si specificano le distanze minime tra presa ed espulsione, e si afferma che "l'espulsione in facciata è accettabile se [...] la portata è inferiore ai 1800 mc/h".


In pratica posso mettere l'espulsione di un'UTA dove mi pare tranne che in facciata? Tipo ad altezza uomo in cortile, oppure nei "ci piove" di aerazione interrati..?

Che ne dite? Vi risultano altre norme/obblighi?

Grazie mille