IngForum
http://www.ingegneri.info/forum/

Cacolo del grado di riempimento di una condotta fognaria
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=92490
Pagina 2 di 2

Autore:  pasquale [ mercoledì 16 gennaio 2019, 19:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Cacolo del grado di riempimento di una condotta fognaria

il primo zero non nullo è circa 5,2781 radianti che sono circa 302,4 °
(gli Autori dicono però 301 °, forse avevano usato le tavole logaritmiche)

per diagrammare la funzione ho usato il calcolatore online fooplot.com, che fornisce precisamente 5,278107 circa

Immagine

Autore:  pisanel [ mercoledì 16 gennaio 2019, 23:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Cacolo del grado di riempimento di una condotta fognaria

OK : sono d'accordo con circa 302,4° (come detto da Pasquale) (fatto il calcolo con il risolutore di excel : non dà zero come risultato ma 0,00808)

PS : la mia è edizione del 1971 (calcoli fatti a mano con il regolo)

Pagina 2 di 2 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group