 Oggetto del messaggio: impianto adduzione acqua
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2019, 12:56 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 127
buon giorno , nella realizzazione di un impianto di adduzione acqua , realizzato in polietilene , di lunghezza pari a 150 mt , quanti pozzetti di ispezione si dovrebbero installare? ci vorrebbe un pozzetto per ogni giunzione (manicotto elettrosaldato) ? se ogni tubo è lungo 12 mt bisogna mettere circa 13 pozzetti ? o si può evitare di mettere un pozzetto per ogni giunzione e mettere un pozzetto ogni 20 -25 mt ?

Grazie


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: impianto adduzione acqua
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 19:56 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 5 aprile 2012, 23:42
Messaggi: 80
Località: Città Metropolitana di Genova
Salve paoloangelo0611.
Io farei predisporre i pozzetti nel modo seguente:
A) nei punti più depressi del profilo idraulico per alloggiare apposite valvole a saracinesca atte a permettere lo scarico della condotta.
Tali valvole, infatti, possono essere utilizzate nel caso si rendesse necessario disostruire la condotta da materie solide in sospensione nell’acqua che si depositano nei punti più bassi fino a provocarvi a lungo andare, sensibili ostruzioni che vengono rimosse dalla violenza dell’acqua a mezzo di periodici lavaggi attraverso gli scarichi.
B) nei punti di massima quota del profilo idraulico per alloggiare idonei sfiati liberi o automatici atti a permettere l’eliminazione dell’aria che si forma all’interno della condotta durante il suo esercizio.
Infatti, dove i dossi non si possono evitare e dove la pressione dell’acqua è molto debole, perciò insufficiente per scacciare quest’aria, essa, trascinata dall’acqua, si raccoglie nei punti alti del tracciato formando “bolle” che, se non eliminate, formerebbero sacche che possono assumere dimensioni tali da ridurre significativamente il flusso idrico sino ad interromperlo.
Alla prossima.
Apache54

_________________
“…quando costruiamo, pensiamo che stiamo costruendo per sempre.”
(John Ruskin. Le sette lampade dell’architettura. La lampada della memoria)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: impianto adduzione acqua
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 21:17 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 13 novembre 2017, 18:00
Messaggi: 127
grazie per i consigli


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010