Ho a che fare con un impianto di tipo centralizzato in cui il vaso di espansione di tipo aperto si trova nel locale lavatoio posto all'ultimo piano.
Allo stesso piano ci sono anche delle mansarde dotate di radiatori che hanno radiatori scarsamente caldi se non addirittura freddi.
In pratica il vaso di espansione è installato a circa un metro dal pavimento, più o meno la stessa quota alla quale arrivano i radiatori delle mansarde.
Mi sembra di ricordare che le vecchie norme di buona tecnica consigliavano almeno un metro di dislivello tra l'impianto e il vaso di espansione (ricordo bene?).
Secondo voi cosa si può fare, ad eccezione di spostare il vaso di espansione, per risolvere il problema?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 10:24 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 15 dicembre 2005, 16:25
Messaggi: 153
Località: Roma
puoi migliorare le prestazioni dei radiatori aumentando la prevalenza dei circolatori (+30-40%) . Assicurati però che il vaso espansione sia allacciato al ritorno della rete, altrimenti rischi la fuoriuscita di acqua.
Tieni presente che questo rimedio è di tipo "operativo" poichè se ci sono ostruzioni sulle colonne dei radiatori in questione, esse vanno rimosse e l'aumento di prevalenza non migliora le cose.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 13:10 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 17 ottobre 2005, 17:12
Messaggi: 216
in effetti c'è l'aggravante di non poter aumentare la prevalenza in quanto la rete è abbastanza vecchia e in più punti sta cendendo.
Purtroppo il condominio non vuole capire che tutta la rete necessita di manutenzione.
C'Si può fare qualcos'altro?
grazie.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 13:40 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 15 dicembre 2005, 16:25
Messaggi: 153
Località: Roma
Un consiglio pratico: se non lo hai già, fatti dare dall'amministratore di condominio un contratto scritto contenente il compenso e l'oggetto dell'incarico. Se si tratta di fare funzionare decentemente i radiatori delle mansarde, senza intervenire sulla rete, segui questo ultimo tentativo:

- verifica sulle colonne verticali se i radiatori del piano inferiore alle mansarde sono sufficientemente caldi
- se si, ad impianto spento e svuotato, puoi tentare, con una ditta adeguata, lo spurgo dei tratti terminali delle tubazioni e rimuovere eventuali detriti.

In caso di insuccesso rimane soltanto da sostituite i radiatori con fan-coils, che hanno prestazioni decenti anche con acqua a bassa Temp.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 8 marzo 2006, 10:33 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 6 marzo 2006, 15:19
Messaggi: 3
l'unica soluzione valida secondo me è quella di sostituire i caloriferi con dei ventlconvettori che fuonzionano comodamente con una temperatura dell'acqua a 40° gradi!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: mercoledì 15 marzo 2006, 20:40 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 17 ottobre 2005, 17:12
Messaggi: 216
nel ringraziarvi per i vostri consigli, approffitto per estendere l'argometo:
cosa succede se il vaso di espansione ha una quota di installazione molto prossima a quella dei radiatori dell'ultimo piano?
Quanto può influire sulla corretta circolazione dell'acqua in questi radiatori?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010