boba74 ha scritto:
lbasa ha scritto:
Guardando una brochure Panasonic capisco una portata di 20 m^3/min per l'unità interna e 40 m^3/min per l'unità esterna.
Se si considera il valore 20m^/min. la vel. media in quella curva è di 19 m^2/s (rumorosa ma accettabile); con quella condotta le perdite della curva ad U sono stimabili in 50 Pa aggiuntivi (l'equivalente di 0,5 m di condotta lineare).
Se si considera il valore 40m^/min. la vel. media in quella curva è di 38 m^2/s (uno eccesso di rumore); con quella condotta le perdite della curva ad U sono stimabili in 200 Pa aggiuntivi.
Aggiuntivi cioè al resto della canalizzazione (tratti rettilinei, altri percorsi in uscita verso le bocchette); chiedi all'agenzia se la prevalenza del kit Panasonic è sufficiente o meno.
eh, ma ci sono 4 canali, quindi sul singolo canale la portata va divisa per 4... dovrebbe risultare una velocità di 5 m/s... più che accettabile direi
Cmq ho verificato con l'impianto in funzione e nonostante le bocchette siano tutte aperte ho il by pass meccanico di sovrapressione che resta sempre un po' aperto.
E' come se la pressione espressa dall'indoor non riuscire a fluire via.
Secondo voi è colpa delle condotte troppo piccole oppure colpa di qual brutto gomito?
Cmq l'aria che esce dalle griglie di mandata si sente, anche se a velocita minima.
Temo che le condotte siano troppo piccole.