 Oggetto del messaggio: Attacchi inerziale caldo freddo
MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2019, 19:01 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 6 giugno 2007, 17:44
Messaggi: 239
Ho una pompa di calore aria acqua grande 600 kW
che lavorerà su 3000 litri di accumulo inerziale a 4 attacchi; quindi con un primario
ed un secondario

Quando funzionerà in chiller mi è stato detto che è buona cosa sul primario mandare l'acqua fredda in basso e riprendere dall'alto
e sul secondario mandare l'acqua fredda all'utenza pescando dal basso e il ritorno dell'utenza buttarlo in alto.

Il problema che quando lavorerò in PDC gli attacchi dovrebbe essere invertiti (mandata alta e ritorno basso).

Come vi comportate? (Mi raccomando non ditemi di usare un'inerziale a 2 attacchi solo sul ritorno perchè non lo posso usare)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Attacchi inerziale caldo freddo
MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2019, 20:49 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 3 marzo 2010, 13:17
Messaggi: 57
o elettrovalvole o banalmente con delle valvole di sezionamento come fosse un by-pass


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010