Ciao a tutti,

oggetto di intervento è una palazzina di due piani f.t. uso uffici. Ai fini di energy saving, vorrei applicare free cooling notturno diretto. La palazzina presenta già una canalizzazione collegata a UTA e gruppo frigo, pertanto vorrei utilizzare la canalizzazione esistente (o forse è necessario crearne una a sé stante?). In tal senso, mi domando appunto... posso usare la stessa canalizzazione? E come faccio -in regime estivo ovviamente- a utilizzare il gruppo frigo di giorno e bypassarlo di notte? Basterebbe che si spegnesse o bisogna intervenire diversamente? Posso utilizzare il gruppo frigo esistente?
Mi approccio per la prima volta a questa tematica.

Grazie, Giulia


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Free cooling
MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2019, 15:46 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 7 giugno 2008, 14:41
Messaggi: 515
Località: Bolzano
Basta semplicemente by-passare il recuperatore di calore a bordo UTA, sempre che sia presente e che sia dotato di una serranda di by-pass.

_________________
Siete sicuri di conoscere bene voi stessi?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Free cooling
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2019, 15:32 
Non connesso

Iscritto il: domenica 11 marzo 2018, 12:26
Messaggi: 32
Il recuperatore di calore...?
Quello non si usa in regime invernale?

@Ninov?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Free cooling
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2019, 19:50 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sabato 7 giugno 2008, 14:41
Messaggi: 515
Località: Bolzano
Il recuperatore di calore funziona sia d'inverno che d'estate. Se dentro ho aria raffrescata e la estraggo, questa può assorbire calore dall'aria che entra, per cui anche in questo caso si ha recupero, anche se si tratta di un contributo meno evidente rispetto al caso invernale.
Quindi ai fini del free-cooling basta semplicemente una serranda di by-pass dato che il flusso esterno si trova ad una temperatura più bassa rispetto all'ambiente interno e il by-pass impedisce che il flusso esterno si pre-riscaldi.
Io sto ragionando considerando un recuperatore di tipo statico a flussi incrociati, se poi parliamo di ruota entalpica basta semplicemente mantenere ferma la ruota e i due flussi non si incontrano.

_________________
Siete sicuri di conoscere bene voi stessi?


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
 Oggetto del messaggio: Re: Free cooling
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 14:33 
Non connesso

Iscritto il: domenica 11 marzo 2018, 12:26
Messaggi: 32
Chiaro, grazie!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010