 Oggetto del messaggio: Impianto elettrico locale commerciale
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 16:52 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 28 febbraio 2018, 11:53
Messaggi: 2
Salve a tutti,
ho redatto il progetto dell'impianto elettrico di un bar (11 kW) e, su richiesta del committente, ho predisposto una presa da 16A (alloggiata in scatola stagna) sulla facciata del locale ad 1 m da terra. La presa è alimentata da una linea dedicata che va direttamente al quadro di zona dove ho inserito un magnetotermico dedicato a protezione.
Ora, dall'ufficio tecnico mi dicono che la presa non può essere ubicata in facciata perché dà su suolo pubblico e mi impone di rimuoverla o, al massimo, metterla ad una quota minima di 2,5 m da terra.
Vorrei sapere da qualcuno più esperto di me, se c'è un riferimento normativo che impone questa prescrizione.
Ringrazio tutti quelli che vorranno rispondere, a presto!


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 22:33 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: domenica 4 novembre 2007, 21:21
Messaggi: 1699
Località: Padova-Trento-Udine
Oltre al buon senso di non mettere prese alimentate da un privato su spazi pubblici, leggi la CEI 64-8.
La metti a minimo 2,5 m od entro un contenitore idoneo chiuso a chiave.

_________________
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 15:17 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 28 febbraio 2018, 11:53
Messaggi: 2
Randal ha scritto:
Oltre al buon senso di non mettere prese alimentate da un privato su spazi pubblici, leggi la CEI 64-8.
La metti a minimo 2,5 m od entro un contenitore idoneo chiuso a chiave.

Grazie della risposta, la soluzione del contenitore chiuso a chiave potrebbe fare al caso mio.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010