MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 12:26 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 5 novembre 2012, 11:06
Messaggi: 47
boba74 ha scritto:
l'In ogni caso, non capisco in che senso dici che il solaio scalda sia un piano che l'altro... sono impianti a soffitto o a pavimento?
Se sono impianti a soffitto i pannelli radianti saranno solo a soffitto e quindi scalderanno solo l'appartamento "sotto", mentre quello sopra sarà scaldato dai pannelli del soffitto di sopra. O viceversa se sono impianti a pavimento...


Si tratta di riscaldamento a paviento anni '50, senza progetti disponibili, con serpentine in ferro annegate in profondità nella soletta (penso sotto il massetto e piastrelle) senza isolamento. Di fatto il solaio è un enorme termosifone che scalda sia sopra che sotto. Non è forse un dato incontestabile che senza isolamento il solaio è un unico "pannello radiante" ?
Lo dico perchè il condominio vorrebbe evitare di contabilizzare.
La temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento è sicuramente superiore ai 55/60 gradi...


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 14:45 
Non connesso

Iscritto il: giovedì 31 maggio 2007, 0:23
Messaggi: 6904
Località: Roma
Non è un dato incontestabile ma se lo ritieni opportuno allora puoi inserire tale motivazione.
Boba, ho visto un impianto del genere, le serpentine sono nel pavimento, dovrebbero essere annegate nel massetto e quindi tendono a scaldare anche sotto non essendoci pannelli isolanti, di più se fossero a soffitto.
Inoltre spesso gli stacchi partono da una colonna e si ricongiungono in punti diversi, come scritto nei post precedenti, in pratica non è possibile stabilire con sicurezza se quel circuito serve solo quell'appartamento. Vedo questa una ragione valida per l'impossibilità più che l'effetto di scaldare anche sotto.

_________________
il riscaldamento centralizzato più ti scalda più conviene
niente carbone mai più metano
R. G.


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2019, 12:25 
Non connesso

Iscritto il: domenica 28 marzo 2010, 23:07
Messaggi: 155
Vorrei fare un riassunto sul caso di pannelli radianti "anni '50".

Termoregolazione: ipotizzano di poter intercettare le valvole che alimentano i pannelli con nuove motorizzate comandate da termostati, è possibile termoregolare. Ovviamente le serpentine devono far capo ad un unica unità abitativa e possibilmente servire un unico ambiente (se lo stesso circuito alimenta più camere, ci potrà cmq essere un unico termostato in un ambiente di riferimento). L'intervento comporta spese murarie ingenti per installare valvole motorizzate su tutti i circuiti e relativi termostati. Si può derogare alla termoregolazione nel caso si dimostri secondo UNI 15459 che è tecnicamente impossibile o non vi è convenienza economica.

Contabilizzazione: Se è individuabile un punto di alimentazione alle singole unità immobiliari, o vi è la possibilità di intercettare e contabilizzare tutto il fluido alimentante ogni unità immobiliare è fattibile. Se, come solitamente accade, ho tanti circuiti che si staccano dalle colonne montanti, i cui ritorni magari avvengono a piani o su colonne differenti, l'unica soluzione sarebbe di contabilizzare direttamente ogni circuito. Anche qui le opere murarie potrebbero essere ingenti e potrebbe non essere verificata la convenienza economica dell'intervento, in tal caso, dimostrata la non convenienza, si deroga.

Comunque, fatto salvo il caso in cui si verifichino differenze superiori al 50% tra i fabbisogni di energia utile per metro quadro delle unità immobiliari, c'è l'obbligo di riformulare le tabelle millesimali secondo 10200.

Domanda: perchè la UNI 10200 contempla l'utilizzo di ripartitori indiretti anche per impianti radianti? E' corretto? Esistono dei ripartitori indiretti per sistemi radianti??


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it