Buonasera a tutti,

Mi trovo di fronte a questo problema: in una analisi pushover (muratura semplice esistente), devo stabilire i vari drift limite per il calcolo.
Nelle NTC 2008 al paragrafo 7.3.7.2 si trovavano i parametri di drift interpiano per SLD e SLO (rispettivamente 0.003h e 2/3*0.003h). Ai paragrafi 7.8.2.2.1 e 7.8.2.2 invece c'erano i drift ultimi (SLV, 0.008h per flessione e 0.004 per taglio).

Ora, nelle NTC 2018, nei paragrafi 7.8.2.2.1 e 7.8.2.2 hanno indicato 0.01h e 0.05h, ma a spostamento ultimo SLC, non più SLV. Dato che senza il parametro drift SLV non si riesce a definire la curva di capacità/domanda, quello che mi chiedo è: dove hanno indicato il parametro per SLV? Per il nuovo lo hanno equiparato al valore SLC?
Nel capitolo 8, precisamente al paragrafo C8.7.1.3.1, per murature esistenti dicono che lo spostamento ultimo SLV va considerato pari a 3/4 il valore a SLC sopra riportato (=0.075h).

Qualcuno ha provato a far luce in merito?
Grazie a tutti


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: sabato 9 maggio 2020, 18:34 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 9 luglio 2003, 11:52
Messaggi: 38659
non so se può esserti utile questo articolo, vedi il punto 2.1.4
https://www.edificiinmuratura.it/Artico ... rbanUQzZrQ

anche se non ho capito quando dice:
Per quanto riguarda lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), la verifica si effettua in termini di resistenza. La curva di capacità si valuta tenendo conto degli spostamenti ultimi riportati nel paragrafo 1.9 (il D.M. 17/01/2018 non ne parla esplicitamente per cui si assumono quelli previsti dal D.M. 14/01/2008).

forse quel paragrafo 1.9 è un errore di stampa ?


P.S. o forse va considerato il paragrafo 7.3.3.3:
Gli spostamenti allo SLC si possono ottenere, in assenza di più accurate valutazioni che considerino l’effettivo rapporto delle
ordinate spettrali in spostamento, moltiplicando per 1,25 gli spostamenti allo SLV.

_________________
"l'ingegnere sa quello che fa, e fa quello che sa" (Michele Pagano)


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
MessaggioInviato: lunedì 11 maggio 2020, 10:55 
Non connesso

Iscritto il: martedì 20 febbraio 2018, 13:24
Messaggi: 5
Ok grazie.

In sintesi, per le nuove costruzioni si converge ai precedenti valori stabiliti dalle NTC08:
flessione muratura SLV = 0.01h/1.25 = 0.008h (come nel 08)
taglio muratura SLV = 0.005/1.25 = 0.004h (come nel 08).
ciò che cambia è il limite SLV per muratura esistente, dove dal 0.006h delle NTC08 si passa a 0.0075h delle NTC18.


Non mi esprimo sulla stesura delle NTC 2018. Qui ed in altri casi, i discorsi sono stati complicati alla morte. Un capolavoro di ingegneria forense..


Top
 Profilo  
Rispondi citando  
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  

POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it